接地电阻测试方法(图解)

选伊萨,找光伟达

接地精密电阻测试方法(图解)

一、接地精密电阻测试要求:a. 交流工作接地,接地精密电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接地精密电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地精密电阻应按计算机系统具体要求确定;d. 防雷保护地的接地精密电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地精密电阻不应大于1Ω。

二、接地精密电阻测试仪 ZC-8型接地精密电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的精密电阻值。亦可测量低精密电阻导体的精密电阻值和土壤精密电阻率。

三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线精密电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。

四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地精密电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 五、使用与操作 1、测量接地精密电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地精密电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 此主题相关图片如下:

。2测量小于1Ω接地精密电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线精密电阻对测量结果引入的附加误差。 此主题相关图片如下:

2、操作步骤 2.1、 仪表端所有接线应正确无误。 2.2、 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 2.3、 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 2.4、 将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测精密电阻值。 2.5、 如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。 2.6、 如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。

六、注意事项 1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。 2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。